97国产超级碰碰在线视频_天堂网在线www最新版在线_午夜天堂在线视频_高h喷水荡肉爽文np肉色文

熱烈慶祝蘇州沃爾柯特流體設備有限公司官方網站正式上線!

調節閥故障幾種保位方案來解決

時間:2018.11.07    瀏覽7188次
調節閥在過程控制中的作用是人所共知的,在許多控制過程中 要求調節閥在故障時處于某一個位置,以保護工藝過程不出現事故,這就要求調節閥在設計上實現故障—安全的三 斷(斷氣、斷電、斷信號)保護措施。對于電動調節閥來說,比較簡單,斷信號時,可以根據控制模塊的設定而停留 在全開、全關、保持中的任一位置,而斷電時,自然停留在故障位置,或帶有復位裝置的電動執行器也可將閥位運 行到全開或全關。
      對于氣動調節閥來說,情況就比較復雜了,所以我 們主要討論氣動調節閥的三斷保位方法。一般來說,我們在選擇氣動薄膜調節閥時,都要先確定選氣開還是氣閉, 這就是選擇調節閥斷氣時的保護位置,如果工藝要求斷氣時閥門打開,則選擇常開(氣閉)式調節閥,反之則選常閉 (氣開)式調節閥。這只是一個粗淺的方案,如果工藝要求斷氣、斷電、斷信號的三斷保護,則調節閥就需要配置一 些附件來組成一個保護系統才能實現控制要求,這些附件主要有保位閥、電磁閥、氣罐等。以下是單作用氣動薄膜 調節閥和雙作用氣動調節閥的兩種保位方案。
      一、氣動薄膜調節閥方 案(調節閥配用電-氣閥門定位器)
      本方案主要由氣動調節閥、電- 氣閥門定位器、失電(信號)比較器、單電控電磁換向閥、氣動保位閥、閥位信號返回器等組成。其工作原理如下:
      1、斷氣源:當控制系統氣源故障(失氣)時,氣動保位閥自動關閉將 定位器的輸出信號壓力鎖定在氣動控制閥的膜室內,輸出信號壓力與控制閥彈簧產生的反力相平衡,氣動控制閥的 閥位保持在故障位置。該保位閥應設定在略低于氣源的最小值時啟動。
      2、斷電源:當控制系統電源故障(失電)時,失電(信號)比較器控制 單電控電磁換向閥的輸出電壓消失,單電控電磁換向閥失電,單電控電磁換向閥內的滑閥在復位彈簧的作用下滑動 ,電磁閥換向,將氣動保位閥的膜室壓力排空,氣動保位閥關閉,將定位器的輸出信號壓力鎖定在氣動控制閥的膜 室內,輸出信號壓力與控制閥彈簧產生的反力相平衡,氣動控制閥的閥位保持在故障位置。
      3、斷信號:當控制系統信號故障(失信號)時,失電(信號)比較器檢 測到后,斷掉單電控電磁換向閥的電壓信號,單電控電磁換向閥失電,單電控電磁換向閥內的滑閥在復位彈簧的作 用下滑動,電磁閥換向,將氣動保位閥的膜室壓力排空,氣動保位閥關閉,將定位器的輸出信號壓力鎖定在氣動控 制閥的膜室內,輸出信號壓力與控制閥彈簧產生的反力相平衡,氣動控制閥的閥位保持在故障位置。